嵌入式开发交流网论坛

标题: 家用电器,用2.5平方还是用4平方的电线?有它再也不会被宰割啦! [打印本页]

作者: BT123shine    时间: 2018-8-30 08:34
标题: 家用电器,用2.5平方还是用4平方的电线?有它再也不会被宰割啦!
在装修房子的时候,水电项目是最重要的隐蔽工程之一,在电路项目中电线又分为很多种,1.5、2.5、4.0、6.0平方,那么这些不同的型号代表的是什么呢?哪些地方该用多少平方的电线才是最合理的呢?下面小编给大家补充电工知识
一、家用电负荷明细
功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)我国的家用电压一般是220V。
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦。
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦。
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦。
[attach]9119[/attach]
一般情况下:入屋主线6/10平方,厕所/厨房各4/2.5平方,单个插座1.5平方,孖插座2.5平方,照明灯1.5平方,吊灯0.5护套线
空调1匹 =724W(瓦);
空调1.5匹 =1086W(瓦)
空调2匹 =1448W (瓦);
空调3匹 =2172W(瓦);
因为空调在开启的一瞬间最大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依最大值3倍计算:
1匹的空调的开机瞬间功率峰值是724W*3=2172W
1.5匹P空调的开机瞬间功率峰值是1086W*3=3258W
2匹的空调的开机瞬间功率峰值是1448W*3=4344W
[attach]9120[/attach]
二、导线截面积与载流量的计算
1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。  一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
[attach]9121[/attach]
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。