载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
一般铜导线载流量导线的安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。如:2.5 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A ,4mmBVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A
计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm)
S-----铜导线截面积(mm)
I-----负载电流(A)
功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
一、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
[attach]9912[/attach]
二、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
[attach]9913[/attach]
三、常用低压电缆载流量查询表
[attach]9914[/attach]
四、架空线路安全载流量对照表
对应温度
载流量 A
线路型号
| 35℃
| 40℃
| 45℃
| 50℃
| 55℃
|
LJ-16
| 93
| 84
| 76
| 66
| 53
|
LGJ-16
| 97
| 88
| 79
| 68
| 56
|
LJ-25
| 120
| 109
| 98
| 85
| 69
|
LGJ-25
| 124
| 112
| 101
| 88
| 71
|
LJ-35
| 150
| 136
| 123
| 106
| 87
|
LGJ-35
| 150
| 136
| 123
| 106
| 87
|
LJ-50
| 190
| 172
| 155
| 134
| 110
|
LGJ-50
| 195
| 177
| 159
| 138
| 113
|
LJ-70
| 234
| 212
| 191
| 166
| 135
|
LGJ-70
| 242
| 220
| 198
| 171
| 140
|
LJ-95
| 290
| 263
| 237
| 205
| 168
|
LGJ-95
| 295
| 268
| 241
| 209
| 171
|
LJ-120
| 330
| 300
| 270
| 234
| 191
|
LGJ-120
| 335
| 304
| 274
| 237
| 194
|
LJ-150
| 388
| 353
| 318
| 275
| 255
|
LGJ-150
| 393
| 357
| 322
| 279
| 227
|
LJ-180
| 440
| 400
| 360
| 312
| 255
|
LGJ-185
| 450
| 409
| 369
| 319
| 261
|
LGJ-240
| 540
| 491
| 442
| 383
| 313
|
五、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
变压器容量
| 典型设计变比10kV(高压)
| 典型设计变比0.66kV(低压)
|
50 kVA
| /
| 100/5
|
80 kVA
| /
| 150/5
|
100 kVA
| 10/5
| 200/5
|
125 kVA
| 10/5
| 200/5
|
160 kVA
| 15/5
| 300/5
|
200 kVA
| 15/5
| 400/5
|
250 kVA
| 20/5
| 400/5
|
215 kVA
| 30/5
| 500/5
|
400 kVA
| 30/5
| 750/5
|
500 kVA
| 40/5
| 1000/5
|
630 kVA
| 50/5
| 1000/5
|
800 kVA
| 750/5
| 1500/5
|
1000 kVA
| 75/5
| 2000/5
|
1250 kVA
| 100/5
| 2500/5
|
1600 kVA
| 150/5
| 3000/5
|
2000 kVA
| 150/5
| 4000/5
|
3000 kVA
| 200/5
| /
|
4000 kVA
| 300/5
| /
|
5000 kVA
| 400/5
| /
|
6000 kVA
| 400/5
| /
|
7000 kVA
| 500/5
| /
|
8000 kVA
| 600/5
| /
|
精度等级:0.2S
|
六、电缆附件型号对应电缆规格
|
终端型号
| 规格
|
3.1
| 25-50mm2
|
3.2
| 70-120mm2
|
3.3
| 150-240mm2
|
3.4
| 300-400mm2
|
NLS
| 户内冷缩终端
|
WLS
| 户外冷缩终端
|
JLS
| 电缆冷缩中间
|
NSY
| 户内热缩终端
|
WSY
| 户外热缩终端
|
JSY
| 电缆热缩中间
|
SY
| 热缩终端
|
JSY
| 热缩中间
|
例如:NSY-10/3.1
| 例如:SY-1/5.1
| 例如:JLS -10/3.4
|
10kV热缩户外终端
| 1kV热缩五指终端
| 10kV电缆冷缩中间接头
|
七、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DT)国标铜鼻子技术参数
|
A型
| 螺丝孔
| 板宽
| 板厚
| 管内径
| 管外径
| 穿线深度
| 长度
| 重量
|
规格
| Φ
| b
| S
| d
| D
| L1
| L
| 克 G
|
DT-10
| 8.5
| 16
| 2.3
| 5.2
| 9
| 30
| 63
| 22
|
DT-16
| 8.5
| 16
| 2.5
| 6.2
| 10
| 32
| 66
| 27
|
DT-25
| 8.5
| 18
| 2.8
| 7.2
| 11
| 35
| 70
| 32
|
DT-35
| 10.5
| 20.5
| 3
| 8.5
| 12
| 37
| 78
| 41
|
DT-50
| 10.5
| 23
| 3.5
| 9.7
| 14
| 41
| 85
| 62
|
DT-70
| 12.5
| 26
| 3.8
| 11.5
| 16
| 45
| 93
| 82
|
DT-95
| 12.5
| 28
| 4.5
| 13.5
| 18
| 49
| 104
| 115
|
DT-120
| 14.5
| 30
| 5
| 15.1
| 20
| 51
| 112
| 146
|
DT-150
| 14.5
| 34
| 5.4
| 16.5
| 22
| 54
| 117
| 190
|
DT-185
| 17
| 37
| 5.8
| 18.5
| 25
| 58
| 125
| 252
|
DT-240
| 17
| 40
| 6.5
| 20.7
| 27
| 60
| 135
| 320
|
DT-300
| 21
| 46
| 8
| 23.2
| 30
| 68
| 155
| 461
|
DT-400
| 21
| 50
| 8
| 26.2
| 34
| 74
| 165
| 632
|
DT-500
| 21
| 60
| 8
| 29.5
| 38
| 75
| 190
| 985
|
DT-630
| 无孔
| 78
| 10
| 34.5
| 45
| 85
| 220
| 1700
|
B型(DT)非标铜鼻子技术参数
|
B型
| 螺丝孔
| 板宽
| 板厚
| 管内径
| 管外径
| 穿线深度
| 长度
| 重量
|
规格
| Φ
| b
| S
| d
| D
| L1
| L
| 克 G
|
DT-10
| 8.5
| 14.5
| 1.8
| 5.2
| 8
| 28
| 58
| 15
|
DT-16
| 8.5
| 14.5
| 2
| 6.2
| 9
| 30
| 60
| 17
|
DT-25
| 8.5
| 16
| 2.4
| 7.2
| 10
| 30
| 65
| 23
|
DT-35
| 10.5
| 18
| 2.6
| 8.5
| 11
| 32
| 70
| 27
|
DT-50
| 10.5
| 20.5
| 3
| 9,7
| 13
| 35
| 75
| 43
|
DT-70
| 12.5
| 23
| 3.1
| 11.5
| 15
| 40
| 85
| 57
|
DT-95
| 12.5
| 26
| 3.4
| 13.5
| 17
| 41
| 91
| 77
|
DT-120
| 14.5
| 28
| 3.7
| 15.1
| 19
| 44
| 96
| 100
|
DT-150
| 14.5
| 30
| 4
| 16.5
| 21
| 46
| 100
| 126
|
DT-185
| 17
| 33
| 4.2
| 18.5
| 24
| 50
| 110
| 173
|
DT-240
| 17
| 35
| 4.5
| 20.7
| 26
| 55
| 120
| 212
|
DT-300
| 21
| 42
| 5.5
| 23.2
| 29
| 62
| 138
| 321
|
DT-400
| 21
| 50
| 8
| 26.2
| 34
| 74
| 163
| 576
|
DT-500
| 21
| 55
| 8
| 29.5
| 38
| 73
| 175
| 890
|
DT-630
| 21
| 60
| 10
| 34.5
| 45
| 80
| 205
| 1350
|
八、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述
|
A型
| 螺丝孔
| 板宽
| 板厚
| 管内径
| 管外径
| 穿线深度
| 长度
|
规格
| Φ
| b
| S
| d
| D
| L1
| L
|
DTL-10
| 8.5
| 16
| 2.5
| 5.2
| 10
| 30
| 64
|
DTL-16
| 8.5
| 16
| 3
| 6.2
| 11
| 33
| 70
|
DTL-25
| 8.5
| 18
| 3.2
| 7.2
| 12
| 36
| 75
|
DTL-35
| 10.5
| 20.5
| 3.5
| 8.5
| 14
| 42
| 85
|
DTL-50
| 10.5
| 23
| 4
| 9.7
| 16
| 43
| 90
|
DTL-70
| 12.5
| 26
| 4.5
| 11.5
| 18
| 50
| 102
|
DTL-95
| 12.5
| 28
| 5
| 13.5
| 21
| 53
| 112
|
DTL-120
| 14.5
| 30
| 5.2
| 15.1
| 23
| 55
| 120
|
DTL-150
| 14.5
| 34
| 5.8
| 16.5
| 25
| 57
| 126
|
DTL-185
| 17
| 37
| 6.5
| 18.5
| 27
| 60
| 133
|
DTL-240
| 17
| 40
| 7
| 20.7
| 30
| 62
| 140
|
DTL-300
| 21
| 46
| 8.5
| 23.2
| 34
| 66
| 160
|
DTL-400
| 21
| 50
| 8.7
| 26.2
| 38
| 72
| 168
|
DTL-500
| 21
| 55
| 9
| 29.5
| 42
| 75
| 185
|
DTL-630
| 21
| 60
| 10.5
| 34.5
| 50
| 82
| 215
|
B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述
|
B型
| 螺丝孔
| 板宽
| 板厚
| 管内径
| 管外径
| 穿线深度
| 长度
|
规格
| Φ
| b
| S
| d
| D
| L1
| L
|
DTL-10
| 8.5
| 14.5
| 2
| 6.5
| 10
| 28
| 64
|
DTL-16
| 8.5
| 14.5
| 2
| 6.5
| 10
| 28
| 64
|
DTL-25
| 8.5
| 16
| 2.2
| 7.3
| 11
| 28
| 68
|
DTL-35
| 10.5
| 18
| 2.3
| 8.5
| 12
| 31
| 74
|
DTL-50
| 10.5
| 20.5
| 2.6
| 9.5
| 14
| 38
| 82
|
DTL-70
| 12.5
| 23
| 3
| 11.5
| 16
| 41
| 92
|
DTL-95
| 12.5
| 26
| 3.2
| 13.8
| 18
| 43
| 98
|
DTL-120
| 14.5
| 28
| 3.6
| 15.4
| 20
| 46
| 104
|
DTL-150
| 14.5
| 30
| 4
| 16.8
| 22
| 47
| 113
|
DTL-185
| 17
| 33
| 4
| 18.8
| 24
| 52
| 120
|
DTL-240
| 17
| 35
| 4.7
| 20.5
| 28
| 57
| 130
|
DTL-300
| 21
| 42
| 5.5
| 23.5
| 32
| 61
| 148
|
九、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
序
号
| 变压器容量
( kva)
| 高压侧电流
(A)
| 高压侧熔丝型号
(A)
| 低压侧电流
(A)
| 低压侧熔丝型号
(A)
|
1
| 5
| 0.29
| 3
| 7.22
| 10
|
2
| 10
| 0.58
| 3
| 14.43
| 20
|
3
| 20
| 1.15
| 3
| 28.87
| 30
|
4
| 30
| 1.73
| 5
| 43.30
| 50
|
5
| 50
| 2.89
| 10
| 72.17
| 75
|
6
| 80
| 4.62
| 10
| 115.47
| 150
|
7
| 100
| 5.77
| 15
| 144.34
| 150
|
8
| 125
| 7.22
| 15
| 180.43
| 200
|
9
| 160
| 9.24
| 20
| 230.95
| 250
|
10
| 200
| 11.55
| 20
| 288.68
| 300
|
11
| 250
| 14.43
| 25
| 360.85
| 400
|
12
| 315
| 18.19
| 30
| 454.68
| 500
|
13
| 400
| 23.09
| 40
| 577.37
| 600
|
14
| 500
| 28.87
| 50
| 721.71
| 750
|
■高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。
十、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
序号
| 铜芯线规格
| 安全载流(A)
| 能承载负荷(kW)
|
1
| 1mm2
| 17
| 3.74
|
2
| 1.5 mm2
| 21
| 4.62
|
3
| 2.5 mm2
| 28
| 6.16
|
4
| 4 mm2
| 35
| 7.7
|
5
| 6 mm2
| 48
| 10.56
|
6
| 10 mm2
| 65
| 14.3
|
7
| 16 mm2
| 91
| 20.02
|
8
| 25 mm2
| 120
| 26.4
|
十一、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
序号
| 变压器容量
| 应配置的无功补偿装置容量
| 低压无功补偿选配
|
1
| 100 kVA
| 30
| 30
|
2
| 125 kVA
| 37.5
| 30
|
3
| 160 kVA
| 48
| 60
|
4
| 200 kVA
| 60
| 60
|
5
| 250 kVA
| 75
| 60
|
6
| 215 kVA
| 64.5
| 60
|
7
| 400 kVA
| 120
| 120
|
8
| 500 kVA
| 150
| 150
|
9
| 630 kVA
| 189
| 200
|
10
| 800 kVA
| 240
| 250
|
11
| 1000 kVA
| 300
| 300
|
12
| 1250 kVA
| 375
| 400
|
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600
额定电压(V)
| 额定电流(A)
| 额定容量(kvar)
| 电容器配置
|
400
| 43.3
| 30
| 3路10kva r
|
400
| 86.6
| 60
| 4路15kvar
|
400
| 129.9
| 90
| 5路18kvar
|
400
| 173.2
| 120
| 5路24kvar
|
400
| 38.5
| 30
| 3路10kvar
|
400
| 77
| 60
| 4路15kvar
|
400
| 115.5
| 90
| 5路18kvar
|
400
| 154
| 120
| 5路24kvar
|
十二、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数
| 型号
| 平方
| mm
| kg/km
| A
|
规格
| 电缆外径
| 理论重量
| 载流量
|
1芯
| JKLYJ
| 10
| 6.5
| 43.61
| 68
|
16
| 8
| 63.63
| 93
|
25
| 9.4
| 92.34
| 125
|
35
| 11
| 127.38
| 150
|
50
| 12.3
| 175.46
| 185
|
70
| 14.1
| 238.18
| 235
|
95
| 16.5
| 322.69
| 295
|
120
| 18.1
| 393.82
| 345
|
150
| 20.2
| 490.33
| 395
|
185
| 22.5
| 611.73
| 460
|
240
| 25.6
| 772.48
| 550
|
1芯
| JKLGYJ
| 10月2日
| 11
| 119.25
| 68
|
3月16日
| 11.9
| 150.01
| 93
|
4月25日
| 13.3
| 200.48
| 125
|
Jun-35
| 14.4
| 248.96
| 150
|
Aug-50
| 15.8
| 315.82
| 185
|
Oct-70
| 17.5
| 410.93
| 235
|
95/15
| 19.5
| 531.45
| 295
|
120/20
| 21.2
| 649.29
| 345
|
150/25
| 22.4
| 722.98
| 395
|
185/30
| 24.5
| 896.67
| 460
|
240/40
| 27.1
| 1133.48
| 550
|
十三、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数
| 型号
| 平方
| mm
| kg/km
| A
|
规格
| 电缆外径
| 理论重量
| 载流量
|
1芯
| JKLYJ
| 10
| 11.6
| 122.89
| 77
|
16
| 12.6
| 147.94
| 100
|
25
| 13.8
| 187.13
| 135
|
35
| 14.8
| 225.01
| 160
|
50
| 16.1
| 283.62
| 195
|
70
| 17.8
| 180.89
| 245
|
95
| 19.6
| 208.85
| 300
|
120
| 21
| 227.76
| 350
|
150
| 22.6
| 249.24
| 400
|
185
| 24.2
| 270.72
| 460
|
240
| 26.4
| 299.88
| 550
|
300
|
|
|
|
1芯
| JKLGYJ
| 4月25日
| 14.3
| 224.75
| 135
|
Jun-35
| 15.4
| 275.4
| 160
|
Aug-50
| 16.8
| 345.04
| 195
|
Oct-70
| 18.5
| 443.52
| 245
|
95/15
| 20.7
| 575.53
| 300
|
120/20
| 22.4
| 697.41
| 350
|
150/25
| 23.6
| 773.95
| 400
|
185/30
| 25.7
| 952.62
| 460
|
240/40
| 28.3
| 1195.6
| 550
|
(来源:网络,版权归原作者)
感谢您对我们的关注
更多电力电气干货知识,电网招投标资讯,请关注下方公众号查阅!
[attach]9915[/attach]
[attach]9916[/attach]
爱斯凯电气/SKCPS-J系列/星三角型控制与保护开关
[attach]9917[/attach]
江苏爱斯凯电气有限公司坐落于现代文明与古代文化交相辉映的诗画之城一扬州,这里自然风景宜人,文化底蕴丰厚。自2007年公司创立至今,始终致力于高品质低压电气开关的制造与研发,产品线覆盖一、二、三级配领域。
企业已通过UKASIS09001质量管理体系认证、SGS合格供应商认证,获得了国家高新技术企业证书、行业十大品牌证书、重合同守信用企业证书,所有产品均已获得中国国家强制性CCC认证、欧盟CE认证,并且拥有数项专利技术,全部产品具有自主知识产权。
阅读原文,查看更多!
欢迎光临 嵌入式开发交流网论坛 (http://www.dianzixuexi.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.2 |