嵌入式开发交流网论坛

标题: 电工实用电流速算口诀 [打印本页]

作者: 紫轩琰_    时间: 2018-12-20 17:42
标题: 电工实用电流速算口诀
微信交流群

[attach]20819[/attach]
往期部分精彩内容点击蓝色字体即可跳转
汇总|兆欧表、验电笔的认识、选择、使用内容汇总

分享|使用兆欧表测量电机故障的原理及其方法

兆欧表测量相关知识问答

今日内容

1


[size=1em]三相电动机额定电流速算根据公式:
I=P*1000/(1.732Ucosθ)=P*1000/(1.732*0.85*0.9U)
P—电动机功率,kW;
U—额定电压,V;
—效率(取0.9);
cosθ—功率系数(取0.85);
得出三相电动机额定电流速算口诀:
380V电动机1kW≈2A
三相220V电动机 1kW≈3.5A
660V 电动机 1kW≈1.2A
假设计算一台380V,功率为5kW三相电动机额定电流:
公式计算可得:I=P*1000/(1.732*0.85*0.9U)=5*1000/(1.732*0.85*0.9*380)=9.93A
用速算口诀计算:I=5*2=10A


2


[size=1em]220V 单相电动机额定电流速算

根据公式:
I=1000P/(Ucosθ)=1000P/(0.75*220*0.75)
—效率(取0.75);
cosθ—功率系数(取0.75);
得出220V 单相电动机额定电流速算口诀:
单相电机二百二,一个千瓦八安培,I=8P
假设计算一台220V,功率为2kW单相电动机额定电流:
根据公式计算:
I=1000*2/(0.75*220*0.75)=16.16A
用速算口诀计算:I=8*2=16A


3


[size=1em]10/0.4变压器额定电流计算

根据公式:
I=S/(1.732U)≈(S/U)*(6/10)
S—变压器容量;
U—额定电压;
I—额定电流;
得出变压器额定电流速算口诀:
变压器一次侧电流I1=S*0.06
变压器二次侧电流I2=S*1.5
计算一台800KVA的10/0.4kV变压器的一次电流和二次电流。
用口诀计算可得:一次电流I1=S*0.06=48A
二次电流I2=S*1.5=1200A
用公式法计算可得:一次电流I1=46.18A
二次电流I2=1159A


4


[size=1em]220V日光灯电流速算口诀

根据公式:
I=1000P/(Ucosθ)=1000P/(220*0.5)
额定电流速算口诀:日光灯电流千瓦九安培,I=9P
计算一个200V,功率40W的日光灯电流。
根据公式计算可得:I=1000*0.04/(220*0.5)=0.36A
用速算口诀计算:I=9P=0.36A


分享是最大的鼓励


编辑:康小筱   有问题加我微信吧。

微信:peidiantong1
[attach]20820[/attach]




欢迎光临 嵌入式开发交流网论坛 (http://www.dianzixuexi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2