载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。



一般铜导线载流量导线的安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。如:2.5 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A ,4mmBVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A。


计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm)
S-----铜导线截面积(mm)
I-----负载电流(A)


功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф
其中日光灯负载的功率因数,不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
[attach]22687[/attach]
一、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

[attach]22688[/attach]

二、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

[attach]22689[/attach]

三、常用低压电缆载流量查询表

[attach]22690[/attach]

四、架空线路安全载流量对照表

[attach]22691[/attach]

五、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表

[attach]22692[/attach]

六、电缆附件型号对应电缆规格

[attach]22693[/attach]

七、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

[attach]22694[/attach]

[attach]22695[/attach]
八、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

[attach]22696[/attach]

[attach]22697[/attach]

九、电力变压器高、低压熔丝配置查询表

[attach]22698[/attach]

■高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。
十、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表

[attach]22699[/attach]

十一、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表

[attach]22700[/attach]

目前市场上的无功补偿容量有:
100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600。
[attach]22701[/attach]

十二、1kV架空绝缘线能带负荷查询表

[attach]22702[/attach]

十三、10kV架空绝缘线能带负荷查询表

[attach]22703[/attach]