标题: 220V供电15KW设备需用多大截面的电线 [打印本页]

作者: hjkkjh110    时间: 2019-1-7 13:11
标题: 220V供电15KW设备需用多大截面的电线
[attach]22850[/attach]

电工之家:www.dgzj.com  QQ群:2179090
关注电工之家官方微信公众号“电工之家”,收获更多经验知识。
15KW设备没有使用单相电来供电的,因此这个问题我们只是在这里跟大家一起做个讨论,实际中是不能使用的;导线的选择要根据计算电流来确定,求出了就算电流以后就可以根据导线的载流量来选择导线;下面电工之家就一步步给大家分析220V供电,15KW设备,需要多大截面的电线的问题。


第一步是求出计算功率:


计算功率是设备容量和同时系数相乘得到的,设备容量是Pe,这里的数值是15KW,同时系数是Kx,也就是设备同时运行的几率,这里由于不知道设备运行情况,所以Kx取1,那么计算功率Pjs=Pe×Kx=15KW×1=15KW。
[attach]22851[/attach]

第二步就是求出来我们需要的计算电流Ijs:


在知道了计算功率Pjs以后,我们就可以来求出计算电流Ijs了,根据公式P=UIcosφ,那么I=P/Ucosφ,所以计算电流Ijs=Pjs/U;
我们已知到的条件是,计算功率Pjs为15KW也就是15000W,电压是单相电的220V电压,cosφ是功率因数,由于不知道具体的设备类型,所以我们可以取的稍微小一些,这里功率因数cosφ我们取0.8,然后我们把已知到的条件代入公式Ijs=Pjs/(Ucosφ)=15000W/(220V×0.8)≈85.2A。
http://www.dgzj.com/dgjc/
第三步就是根据我们求出来的计算电流来选择导线:


我们第一种方法就是查看电线电缆的安全载流量表,我们查询电线电缆的安全载流量表可以知道,35平方的国标铜线在不同的敷设条件下的载流量范围是70A到133A,这时载流量下限是小于计算电流的,50平方的国标铜线在不同的敷设条件下的载流量范围是90A到165A,这时载流量下限是大于计算电流的,所以最后建议大家选择的是50平方的国标铜线;
然后我们在使用电工口诀来核对一下50平方国标铜线的安全载流量,口诀一:二点五以下乘以九,往上减一顺号走,三十五乘以三点五,双双成组减点五,条件有变加折算,高温九折铜升级,穿管根数二三四,八七六折满载流,所以50平方铜线的载流量就是70×2.5×0.6=105A,完全满足要求,使用其它的口诀同样可以计算出来;
通过以上的计算和核算,我们可以知道220V供电,15KW设备,需要50平方的国标铜线(距离过长还要进行压降的计算)。