嵌入式开发交流网论坛
标题: 电缆人必备电线电缆载流量快速查询一览表(一),超实用! [打印本页]
作者: 又冷又饿4 时间: 2019-1-7 13:01
标题: 电缆人必备电线电缆载流量快速查询一览表(一),超实用!
流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
[attach]22852[/attach]
一般铜导线载流量导线的安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的
线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为铝导线的
安全载流量3~5A/mm。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,
铝导线的安全载流量为3~5A/mm。
如:2.5 mm BVV铜导线安全载流量的
推荐值2.5×8A/mm=20A ,
4mmBVV铜导线安全载流量的
推荐值4×8A/mm=32A
计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,
计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm)
S-----铜导线截面积(mm)
I-----负载电流(A)
功率计算
[attach]22853[/attach]
一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,
一种是电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,
其中日光灯负载的功率因数不同电感性负载功率因数不同,
统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,
则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,
所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成
I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
[attach]22854[/attach]
一、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
[attach]22855[/attach]
二、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
[attach]22856[/attach]
三、常用低压电缆载流量查询表
[attach]22857[/attach]
四、架空线路安全载流量对照表
[attach]22858[/attach]
五、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
[attach]22859[/attach]
六、电缆附件型号对应电缆规格
[attach]22860[/attach]
长按二维码关注我们
[attach]22861[/attach][attach]22862[/attach]
欢迎光临 嵌入式开发交流网论坛 (http://www.dianzixuexi.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.2 |