知道了电动机功率,我们可以根据经验算法,当然也可以看电机铭牌知道电机的额定电流,我们就可以根据这个电流来选择空开和接触器了,这两个元器件的选择都是依靠电流来选择的。
经验算法:
单相电路:电机功率的计算公式:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;
三相电路:电机功率计算公式:P=1.732IUcosφ,相电流I=P/1.732Ucosφ。cosφ是电机功率因素,一般取0.75。
说到空开在这里多说几句,微型塑壳断路器叫做空开。有两个系列,一是动力保护型,称之为D型,二是照明保护型,称之为C型。
空开选择:电机的额定电流乘以1.5倍,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

接触器:交流接触器选择是电机流的1.5-2.5倍。



举个例子:
三相异步电机,7.5KW,4极,其额定电路约为15A 。
空开的选择:15×1.5=22.5,这里我们可以选择DZ47-63/3P C20或DZ47-63/3P C25。

空气开关按极数分:a.单极 b.二极c.三极 d.四极
接触器的选择:15×1.5=22.5,15×2.5=37.5。如果电机不频繁启动的话我们可以选择20A的接触器,如果频繁启动可以选择40A的接触器。
在这里要提醒大家的是,在购买接触器的时候如果需要用到辅助触点和热继电器,一定要选择配套的辅助触点和热继电器,要不然可能会用不上。