怎么给电机配合适的接触器和断路器?15KW用60A的空开可以吗?

[复制链接]
作者:把握当下521 
版块:
嵌入式操作系统 其他嵌入式相关 发布时间:2018-8-20 07:56:11
12220
楼主
跳转到指定楼层
| 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

关注大俵哥的微信公众号“我是大俵哥”,收获更多经验知识。
三相电机的额定电流的计算公式:I=P/(√3UcosΦη)就是额定电流等于电机的功率除以(根号3乘以电压乘以功率因数),其中功率因数常取值0.85左右,最终简化等式为:I=2P。变量功率因数的不同会直接影响最终的结果,所以如果你测的电流不是2倍的功率,也很正常。

三相电机
知道了电机的电流,怎么选择合适的接触器和断路器呢?今天我们来分析一下,首先我们看一下怎么看接触器上的额定电流?

接触器
不同品牌的接触器标注电流的方式也不同,如上图中0910四个数字,9就是额定电流,10代表辅助触点的个数:1就是有一组常开触点0就是没有常闭触点。

施耐德接触器
这种接触器只是线圈需要直流电,80就是对应的额定电流,而我们怎么根据电机的电流选接触器呢?经验公式就是接触器的额定电流为3.5--4倍的功率,而电机额定电流是2倍的功率,所以接触器的额定电流可以选择1.5--2倍的电机的额定电流。都是大约数,所以根据实际情况灵活运用。比如一个15KW的电机,额定电流是30A,如果带的轻型负载可以用40A的接触器,如果是重型负载电流稍大就用50A的接触器,如果是风机,泵类等启动时间长,启动转矩较大的电机,那就选65A的接触器。有条件的话,肯定选大一个型号的最好。重点是电机的负荷情况,负荷越大起动电流越大,工作电流也大。所以不确定电机的电流时,可以用钳形万用表卡一下,根据实际电流来选择接触器和断路器。

钳形万用表
测电流的时候,尽量让被测导线在钳口内居中,这样测的读数最准确!





断路器
断路器一般选1.5--2倍的电机的额定电流,比如15W的电机,我们可以用60A的断路器。



欢迎留言点评
(图片采集自网络)