公众号:电工人家
每天晚上七点发布一篇电知识文章,
电力全开,敬请期待,不见不散!
*********************************
电工人家微语:
人在追逐理想时,不是非要遇到志同道合的人才能上路,往往是上路了,才能遇到志同道合的人;成功是一个不断累积和吸引的过程,自己是梧桐,凤凰才会来栖;自己是大海,百川才来汇聚;永远不要放弃学习、成长和大爱,永远努力做最好的自己!
一、 一般铜导线的安全载流量:是根据线芯的最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的(电有热响应,当产生的热量到达一定程度时,可以熔化导线)。铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A;4mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。
二、 计算铜导线截面积:利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=[ I /(5~8)]=0.125,I ~0.2 I(mm2) S—–铜导线截面积(mm2),I—–负载电流(A)
三、功率计算:一般负载(也可以为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI,对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果:一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A),但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A),也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的,一般选20A以上。
铜:5-8A/mm2
铝:3-5A/mm2
例如:2.5mm2,计算为:2.5mm2*8A/mm2=20A, 即为2.5mm2电线可通过的电流为20A
如果是暗敷布线则建议每平方毫米按通过5A电流计算(因为暗敷不利于电线散热,为了提高安全系数)。
四、I=U/R=US/PL(U为导线两端的电压,)
常用电线
4.1电阻的定义式:R=(ρL)/S
R:电阻,单位:欧姆 Ω,ρ:电阻率,单位:欧姆平方毫米每米Ωmm2/m,L:长度,单位:米 m,S:横截面积,单位:平方毫米mm2。从电阻的定义式可以得知,电阻和长度成正比(长度越长,电阻越大),和导体横截面积成反比(横截面积越大,电阻越小),和导体的电阻率有关。
4.2电流的规律式:I=U/R
I:电流,单位:安培A,U:电压,单位:伏特V,R:电阻,单位:欧姆Ω。所以,在电压一定时,电流的大小和电阻成反比(电阻越大,电流越小)。
五、 I=nesv
n----单位体积内电子个数,e----电荷量,s----横截面积,v---电荷移动的速率。
六、 导线所需线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)L——导线的长度(M)U`——允许的电压降(V)S——导线的截面积(mm2)
说明:
6.1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
6.2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm2) 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35, 50,70,95,120;
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9, 14, 23, 32,48,60,90,100,123, 150,210,238,300;
各种颜色规格电线
七、 一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的。
八、 电流与电线长度的关系:
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适;10-50米,3A/平方毫米;50-200米,2A/平方毫米;500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果距离是150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。
使用时,注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是导线线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
坚持传播分享电知识!
欢迎关注头条号:电工人家
(免费学习电工电子技术!粉丝3万以上)
欢迎关注公众号:电工人家
读完本文若有收获,请点赞表扬下。
共同普及转发分享电知识,让多人学习。 |