1、线路资料
线路长度:7km,导线型号:JKLYJ-150, 配变容量:2800kVA
2、线路参数计算:
20℃时铝绞线交流电阻率:31.5Ω·mm2/km,则R=L·ρ/S=7×31.5/150=1.47Ω。
3、损耗计算
⑴、按用户功率因数达0.9来计,只考虑有功电量。
P=UIcosφ I= P/(Ucosφ)(U=10.5kV cosφ取0.9 R= 1.47Ω)
ΔP=3*I2R=1P2(w)=1.646×10-5 P2 (kw) ,即线路有功功率损耗与有功负荷的平方成正比。
P总=P+ΔP 同时乘以等效时间τ,即电量W总=W+ΔW。
ΔW=ΔPτ=1.646×10-5 P2τ=1.646×10-5 PW=1.646×10-5 W2/τ
按一班制,等效时间τ取240小时,则
ΔW=6.86×10-8 W2(kw·h) (W单位为kw·h)
即线路有功电量损耗与用户有功电量的平方成正比。
⑵不考虑功率因数达标,同时考虑有功电量和无功电量。
ΔP=R*(P2+Q2)/ 1000U2 (除1000是将R折算为kΩ)
ΔW=ΔPτ= R*(W2+V2)/1000U2τ (U=10.5kV R= 1.47Ω)
按一班制,等效时间τ取240小时,则
ΔW=ΔPτ=1.47*(W2+V2)/26460000=5.56×10-8(W2+V2) (kw·h)
(W单位为kw·h,V单位为kvar·h)
两种方式计算比较:
JKLYJ-150导线7公里线损计算
| 有功电量
| 无功电量
| 功率因数
| Kp
| ΔWp
| 线损率p
| Kpq
| ΔWpq
| 线损率pq
| 1500000
| 726000
| 0.9
| 6.86E-08
| 154350
| 10.29%
| 5.56E-08
| 154405
| 10.29%
| 1200000
| 580800
| 0.9
| 6.86E-08
| 98784
| 8.23%
| 5.56E-08
| 98819
| 8.23%
| 900000
| 435600
| 0.9
| 6.86E-08
| 55566
| 6.17%
| 5.56E-08
| 55586
| 6.18%
| 600000
| 290400
| 0.9
| 6.86E-08
| 24696
| 4.12%
| 5.56E-08
| 24705
| 4.12%
| 300000
| 145200
| 0.9
| 6.86E-08
| 6174
| 2.06%
| 5.56E-08
| 6176
| 2.06%
| 200000
| 96800
| 0.9
| 6.86E-08
| 2744
| 1.37%
| 5.56E-08
| 2745
| 1.37%
| 100000
| 48400
| 0.9
| 6.86E-08
| 686
| 0.69%
| 5.56E-08
| 686
| 0.69%
| 有功电量
| 无功电量
| 功率因数
| Kp
| ΔWp
| 线损率p
| Kpq
| ΔWpq
| 线损率pq
| 1500000
| 492000
| 0.95
| 6.86E-08
| 154350
| 10.29%
| 5.56E-08
| 138559
| 9.24%
| 1200000
| 393600
| 0.95
| 6.86E-08
| 98784
| 8.23%
| 5.56E-08
| 88678
| 7.39%
| 900000
| 295200
| 0.95
| 6.86E-08
| 55566
| 6.17%
| 5.56E-08
| 49881
| 5.54%
| 600000
| 196800
| 0.95
| 6.86E-08
| 24696
| 4.12%
| 5.56E-08
| 22169
| 3.69%
| 300000
| 98400
| 0.95
| 6.86E-08
| 6174
| 2.06%
| 5.56E-08
| 5542
| 1.85%
| 200000
| 65600
| 0.95
| 6.86E-08
| 2744
| 1.37%
| 5.56E-08
| 2463
| 1.23%
| 100000
| 32800
| 0.95
| 6.86E-08
| 686
| 0.69%
| 5.56E-08
| 616
| 0.62%
| 有功电量
| 无功电量
| 功率因数
| Kp
| ΔWp
| 线损率p
| Kpq
| ΔWpq
| 线损率pq
| 1500000
| 1125000
| 0.8
| 6.86E-08
| 154350
| 10.29%
| 5.56E-08
| 195469
| 13.03%
| 1200000
| 900000
| 0.8
| 6.86E-08
| 98784
| 8.23%
| 5.56E-08
| 125100
| 10.43%
| 900000
| 675000
| 0.8
| 6.86E-08
| 55566
| 6.17%
| 5.56E-08
| 70369
| 7.82%
| 600000
| 450000
| 0.8
| 6.86E-08
| 24696
| 4.12%
| 5.56E-08
| 31275
| 5.21%
| 300000
| 225000
| 0.8
| 6.86E-08
| 6174
| 2.06%
| 5.56E-08
| 7819
| 2.61%
| 200000
| 150000
| 0.8
| 6.86E-08
| 2744
| 1.37%
| 5.56E-08
| 3475
| 1.74%
| 100000
| 75000
| 0.8
| 6.86E-08
| 686
| 0.69%
| 5.56E-08
| 869
| 0.87%
|
由此可见,采用同时考虑有功电量和无功电量计算方式较为客观,在功率因数为0.9时,两种方式线损一致。在功率因数低时,线损增加。
若要采用固定线损率方式,根据配变容量2800kVA,每月电量估计在30~40万度,固定线损率取2.4%较为合理。