1、线路资料
线路长度:7km,导线型号:JKLYJ-150, 配变容量:2800kVA


2、线路参数计算:
20℃时铝绞线交流电阻率:31.5Ω·mm2/km,则R=L·ρ/S=7×31.5/150=1.47Ω。


3、损耗计算
⑴、按用户功率因数达0.9来计,只考虑有功电量。
P=UIcosφ I= P/(Ucosφ)(U=10.5kV cosφ取0.9 R= 1.47Ω)
ΔP=3*I2R=1P2(w)=1.646×10-5 P2 (kw) ,即线路有功功率损耗与有功负荷的平方成正比。
P=P+ΔP 同时乘以等效时间τ,即电量W=W+ΔW
ΔW=ΔPτ=1.646×10-5 P2τ=1.646×10-5 PW=1.646×10-5 W2/τ
按一班制,等效时间τ取240小时,则
ΔW=6.86×10-8 W2(kw·h) (W单位为kw·h)
即线路有功电量损耗与用户有功电量的平方成正比。
⑵不考虑功率因数达标,同时考虑有功电量和无功电量。
ΔP=R*(P2+Q2)/ 1000U2 (1000是将R折算为kΩ)
ΔW=ΔPτ= R*(W2+V2)/1000U2τ (U=10.5kV R= 1.47Ω)
按一班制,等效时间τ取240小时,则
ΔW=ΔPτ=1.47*(W2+V2)/26460000=5.56×10-8(W2+V2) (kw·h)
(W单位为kw·hV单位为kvar·h)


两种方式计算比较:
JKLYJ-150导线7公里线损计算

有功电量
无功电量
功率因数
Kp

ΔWp

线损率p

Kpq

ΔWpq

线损率pq

1500000

726000

0.9

6.86E-08

154350

10.29%

5.56E-08

154405

10.29%

1200000

580800

0.9

6.86E-08

98784

8.23%

5.56E-08

98819

8.23%

900000

435600

0.9

6.86E-08

55566

6.17%

5.56E-08

55586

6.18%

600000

290400

0.9

6.86E-08

24696

4.12%

5.56E-08

24705

4.12%

300000

145200

0.9

6.86E-08

6174

2.06%

5.56E-08

6176

2.06%

200000

96800

0.9

6.86E-08

2744

1.37%

5.56E-08

2745

1.37%

100000

48400

0.9

6.86E-08

686

0.69%

5.56E-08

686

0.69%

有功电量
无功电量
功率因数
Kp

ΔWp

线损率p

Kpq

ΔWpq

线损率pq

1500000

492000

0.95

6.86E-08

154350

10.29%

5.56E-08

138559

9.24%

1200000

393600

0.95

6.86E-08

98784

8.23%

5.56E-08

88678

7.39%

900000

295200

0.95

6.86E-08

55566

6.17%

5.56E-08

49881

5.54%

600000

196800

0.95

6.86E-08

24696

4.12%

5.56E-08

22169

3.69%

300000

98400

0.95

6.86E-08

6174

2.06%

5.56E-08

5542

1.85%

200000

65600

0.95

6.86E-08

2744

1.37%

5.56E-08

2463

1.23%

100000

32800

0.95

6.86E-08

686

0.69%

5.56E-08

616

0.62%

有功电量

无功电量

功率因数

Kp

ΔWp

线损率p

Kpq

ΔWpq

线损率pq

1500000

1125000

0.8

6.86E-08

154350

10.29%

5.56E-08

195469

13.03%

1200000

900000

0.8

6.86E-08

98784

8.23%

5.56E-08

125100

10.43%

900000

675000

0.8

6.86E-08

55566

6.17%

5.56E-08

70369

7.82%

600000

450000

0.8

6.86E-08

24696

4.12%

5.56E-08

31275

5.21%

300000

225000

0.8

6.86E-08

6174

2.06%

5.56E-08

7819

2.61%

200000

150000

0.8

6.86E-08

2744

1.37%

5.56E-08

3475

1.74%

100000

75000

0.8

6.86E-08

686

0.69%

5.56E-08

869

0.87%




由此可见,采用同时考虑有功电量和无功电量计算方式较为客观,在功率因数为0.9时,两种方式线损一致。在功率因数低时,线损增加。


若要采用固定线损率方式,根据配变容量2800kVA,每月电量估计在30~40万度,固定线损率取2.4%较为合理。


懂得分享,收获更多

01.继电保护及二次回路(国网教材)

02.为什么电工作业时,至少要有2个人?

03.电气安装识图常识、全套试题及答案

04.电气试验原理及常用仪器(含国网电气试验试题库)

05.低压配电基础知识

06.电工特种作业人员上岗操作证模拟试题(附答案)

08.断路器结构与原理

09.风力发电原理(控制)

10.低压开关柜铜排用量计算

11.电缆规格对照表

12.高压变电站(全部一次设备和二次线路)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表