首先给大家计算一下2匹空调运行时的最大电流:


  • 2匹的空调根据制冷量的不同,又分为小2匹,2匹,大2匹,他们的输入功率又有差别,所以我们也只是能做个大致的计算,如果具体计算需要看每个空调的铭牌;

  • 2匹空调的输入功率差不多是1550W,而要计算最大电流,应该计算制热时的工况,输入功率加上电辅热功率,一般2匹空调的电辅热功率差不多是1500W,那么制热时总的输入功率约是1550W+1500W=3050W;

  • 那么根据公式P=UIcosφ,来求计算电流I=P/Ucosφ,其中P是功率3050W,U是家庭场用的单相电电压220V,cosφ是功率因数取0.85,那么电流I=P/Ucosφ=3050W/220V×0.85=16.3A。


知道了计算电流以后,我们就可以来选取电线了:



  • 根据家庭常用电线的安全载流量表,我们就可以直接来选取电线;

  • 以上面的电线载流量表为例,我们看上面的表格,会发现 2.5平方国标铜线的安全载流量为19A到26A之间,4平方国标铜线的安全载流量为25A到35A之间;

  • 所以,2.5平方的铜线最小安全电流是19A,要大于空调的计算电流,原则上是可以满足使用的;

  • 但是,我们还要考虑敷设距离,环境温度,电线不达标等不利因素的影响,最后建议大家选择4平方的铜线才是最为合理的;

  • 另外,空调的漏电保护器建议大家选择C20A的漏电保护器。