关闭
搜索
搜索
本版
帖子
用户
热搜:
程序员
简洁模式
高级模式
用户组: 游客
消息
提醒
新听众
我关注的
帖子
道具
勋章
任务
设置
退出
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
登录
or
立即注册
快捷导航
搜索
首页
论坛
BBS
MCU单片机技术
程序员交流
听完一首歌睡觉
[复制链接]
作者:
BT123shine
版块:
›
灌水·股票·程序员大本营·工作之余需要点阳光·我们不只是工程师
›
IT业界资讯
发布时间:
2019-3-1 07:05:52
986
0
返回列表
BT123shine
当前离线
新手上路
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 34 积分
新手上路
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 34 积分
积分
16
发消息
楼主
电梯直达
BT123shine
发表于 2019-3-1 07:05:52
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
电器系统笔记
1.断路器
型号:施耐德C65N 16A/1P
表示C65N型 额定电流16A 单极断路器
C65N 16A/2P VIGI30mA
表示C65N型 额定电流16A 两级 漏电断路器 最小漏电动作电流为30mA
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?该怎么选用?让我们一起来了解下!对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1p为单开,只断火线,一般用于灯或用电量小的电气设备
2P为两开,有两个进(出)线端,进火线,零线,比较常用。
3P为三开,为控制三相电,有三个进(出)线端,进三根火线,一般为三相电总线开关和三相电设备应用。
4p就是在三开的基础上加一端子,为零线端子用N表示。
2.电线解释
例:3*WDZN-BYJ4.0
3根4.0
平方毫米
的
(WDZN)无卤低烟阻燃耐火型(BYJ)交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线
YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
常见直径2.5平方供照明 4.0平方供插座及大功率电器
线管:
SC :焊接钢管(含镀锌钢管)
TC:电线管 PC:硬质塑料管 CP:金属软管 RC:水煤气管 CT:电缆桥架
敷设方式:
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚敷设
ACE:在能进入的吊顶敷设
ACC:在不能进入的吊顶敷设
WC:辐射在墙内
FC:预埋在地面内
CC:暗敷设在顶板内
3.计算
建筑电气图中:Pe,Pj,lj,Kx,cosΦ各代表什么
建筑电气图中:
Pe设备容量
,
Pj计算容量
,
Ij计算电流
,
Kx需要系数
,
cosΦ功率因数
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732Ue*cosp)
,ue=380
关于:
Pjs=Pe*Kx
(单相)Ijs=Pjs/0.22CosΦ=(Pjs
4.5454)/CosΦ(三相)Ijs=Pjs/0.38
1.732
CosΦ(1.732为3开根号)=(Pjs
1.5193)/CosΦ
上面式中:
Pe----负荷总功率
;
Kx----需用系数
;
CosΦ---功率因数
。另外也可以根据我提供的符合计算程序进行计算;负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。
一、电器负荷的计算
确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即Pjs=Kx*∑ Pe式中Pjs—一有功计算负(kW)∑ Pe—-同类设备的总容量(kW)
Kx—一设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。
二、工作电流的计算
由于各类用电设备的功率因素不完全相同,又存在感性负荷和纯阻性负荷,因此应分开计算。
1.电气负荷计算方法与公式
负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。
确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即
Pjs=Kx*ZPe
式中Pjs—一有功计算负荷(kW)
∑Pe—-同类设备的总容量(kW)
Kx—一设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。
2.计算电流
Ijs=Pjs/Ucos Φ
式中Ijs—一计算电流(A)
Pjs—一有功计算负荷(w)
U--额定相电压(V)(单相=220,三相=380)
cosΦ——功率因素(纯阻性负荷的电流与电压同相,即相位差角$=0,功率因素cos$=1)。3.每相有功电流和无功电流的计算Ia=Pjs/220Ir=Ia tgΦ式中Ia、Ir分别为有功电流和无功电流(A)3.总的工作电流计算Ijs总=根号[(∑ Ia)2+((∑ Ir)2]式中∑Ia、∑Ir分别为该相线路上的有功电流、无功电流之和。Ijs总一一总的计算电流(A)
计算好后,便可选择导线截面了。
例子
Pe设备功率,Pjs计算功率,Iis计算电流2011-05-1416:42Pe设备功率,Pjs计算功率,Ijs计算电流计算电流用来整定导线和断路器脱扣器值等。比如三台2kw单相空调,则6kw为总的设备功率,取需要系数0.9,功率因素0.8,则计算电流为6x0.9/0.8×220=30.68A,计算功率为6x0.9=5.4kw。例子为单相的,三相的自己去弄懂。pe:设备容量;Pjs:计算容量;Ijs:计算电流Pjs=Kx
Pe Kx:需要系数(查表)380/220V三相平衡负荷的计算电流:Ijs=Pjs/(1.732
Ue
cosp)220V单相负荷的计算电流:Ijs=Pjs/(Ued
cosp)根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀
十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
收藏
0
相关帖子
•
“云中核心、稳敏合一”:看IBM的现代化基础IT架构
•
华为下半场:鲲鹏向内突破
•
黄仁勋发布致NVIDIA员工信:ARM继续保持中立
•
欲摆脱美国牵制?欧盟641亿砸向百亿亿次超算建设,自研7nm处理器
•
英特尔进军650亿美元边缘计算领域不担心英伟达收购Arm
•
英伟达:将与Arm合作推出PC平台产品
•
黄仁勋宣布重大举措:x86能用的ARM平台上也能用了
•
利用Shell脚本让网站更具可读性|Linux中国
•
GPU深度报告,三大巨头,十四个国内玩家一文看懂|智东西内参
•
Rust大展拳脚的新兴领域:机密计算
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
表情
@朋友
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
招聘&找工作
快速回复
返回顶部
返回列表