开启辅助访问 切换到窄版

打印 上一主题 下一主题

安装家用电器需要用多大的电线如何能算出来, 怎么算?

[复制链接]
作者:冰晶爆_轰 
版块:
嵌入式操作系统 其他嵌入式相关 发布时间:2018-8-23 22:07:32
11140
楼主
跳转到指定楼层
| 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、家用电负荷明细
功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)我国的家用电压一般是220V。
1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦。
2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦
4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦。
6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦。

一般情况下:入屋主线6/10平方,厕所/厨房各4/2.5平方,单个插座1.5平方,孖插座2.5平方,照明灯1.5平方,吊灯0.5护套线
空调1匹 =724W(瓦);
空调1.5匹 =1086W(瓦)
空调2匹 =1448W (瓦);
空调3匹 =2172W(瓦);
因为空调在开启的一瞬间最大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依最大值3倍计算:
1匹的空调的开机瞬间功率峰值是724W*3=2172W
1.5匹P空调的开机瞬间功率峰值是1086W*3=3258W
2匹的空调的开机瞬间功率峰值是1448W*3=4344W
二、导线截面积与载流量的计算
1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。
2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

1.先计算导线承载的总功率和总电流。①计算总功率。先分别查看各电器铭牌或说明书上标明的额定功率。设各种电器的总功率为P,电器1、电器2、电器3……的功率分别为P1、P2、P3、……单位均为瓦(W),则P=P1+P2+P3+…… ②计算总电流。一般电器铭牌(或说明书)上都标明额定电流,设导线承载的总电流为l,各电器的额定电流分别为I1、I2、I3、……单位均为安(A),则:I=I1+I2+I3+……。若铭牌上只标明了功率没标明额定电流,可根据公式计算即I=P/U(假设功率因数为1),但考虑到电器负载的不同特性,实际电流会更大一些,式中U为交流电压有效值,单位为伏(Ⅴ)(如220V)。
2.计算导线的横截面积。设导线的电流密度为J,单位是 安/平方毫米 (A/mm),优质纯铜导线的电流密度为 4A/mm(保守取值),导线的截面积为S,单位为平方毫米(mm) 则S=I/J。举例,假设电器总电流为I=10A,纯铜导线J=4A/mm,导线截面积为 S=I/J=10/4=2.5(mm) 即我们常说的2.5平方的。