载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。如:2.5 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A ,4mmBVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A


计算铜导线截面积

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm)
S-----铜导线截面积(mm)
I-----负载电流(A)


功率计算

一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
一、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表




二、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表




三、常用低压电缆载流量查询表




四、架空线路安全载流量对照表
对应温度
载流量 A
线路型号

35℃
40℃
45℃
50℃
55℃
LJ-16
93
84
76
66
53
LGJ-16
97
88
79
68
56
LJ-25
120
109
98
85
69
LGJ-25
124
112
101
88
71
LJ-35
150
136
123
106
87
LGJ-35
150
136
123
106
87
LJ-50
190
172
155
134
110
LGJ-50
195
177
159
138
113
LJ-70
234
212
191
166
135
LGJ-70
242
220
198
171
140
LJ-95
290
263
237
205
168
LGJ-95
295
268
241
209
171
LJ-120
330
300
270
234
191
LGJ-120
335
304
274
237
194
LJ-150
388
353
318
275
255
LGJ-150
393
357
322
279
227
LJ-180
440
400
360
312
255
LGJ-185
450
409
369
319
261
LGJ-240
540
491
442
383
313


五、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表
变压器容量
典型设计变比10kV(高压)
典型设计变比0.66kV(低压)
50 kVA
/
100/5
80 kVA
/
150/5
100 kVA
10/5
200/5
125 kVA
10/5
200/5
160 kVA
15/5
300/5
200 kVA
15/5
400/5
250 kVA
20/5
400/5
215 kVA
30/5
500/5
400 kVA
30/5
750/5
500 kVA
40/5
1000/5
630 kVA
50/5
1000/5
800 kVA
750/5
1500/5
1000 kVA
75/5
2000/5
1250 kVA
100/5
2500/5
1600 kVA
150/5
3000/5
2000 kVA
150/5
4000/5
3000 kVA
200/5
/
4000 kVA
300/5
/
5000 kVA
400/5
/
6000 kVA
400/5
/
7000 kVA
500/5
/
8000 kVA
600/5
/
精度等级:0.2S


六、电缆附件型号对应电缆规格
终端型号
规格
3.1
25-50mm2
3.2
70-120mm2
3.3
150-240mm2
3.4
300-400mm2
NLS
户内冷缩终端
WLS
户外冷缩终端
JLS
电缆冷缩中间
NSY
户内热缩终端
WSY
户外热缩终端
JSY
电缆热缩中间
SY
热缩终端
JSY
热缩中间
例如:NSY-10/3.1
例如:SY-1/5.1
例如:JLS -10/3.4
10kV热缩户外终端
1kV热缩五指终端
10kV电缆冷缩中间接头


七、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DT)国标铜鼻子技术参数
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
16
2.3
5.2
9
30
63
22
DT-16
8.5
16
2.5
6.2
10
32
66
27
DT-25
8.5
18
2.8
7.2
11
35
70
32
DT-35
10.5
20.5
3
8.5
12
37
78
41
DT-50
10.5
23
3.5
9.7
14
41
85
62
DT-70
12.5
26
3.8
11.5
16
45
93
82
DT-95
12.5
28
4.5
13.5
18
49
104
115
DT-120
14.5
30
5
15.1
20
51
112
146
DT-150
14.5
34
5.4
16.5
22
54
117
190
DT-185
17
37
5.8
18.5
25
58
125
252
DT-240
17
40
6.5
20.7
27
60
135
320
DT-300
21
46
8
23.2
30
68
155
461
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
165
632
DT-500
21
60
8
29.5
38
75
190
985
DT-630
无孔
78
10
34.5
45
85
220
1700
B型(DT)非标铜鼻子技术参数
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
14.5
1.8
5.2
8
28
58
15
DT-16
8.5
14.5
2
6.2
9
30
60
17
DT-25
8.5
16
2.4
7.2
10
30
65
23
DT-35
10.5
18
2.6
8.5
11
32
70
27
DT-50
10.5
20.5
3
9,7
13
35
75
43
DT-70
12.5
23
3.1
11.5
15
40
85
57
DT-95
12.5
26
3.4
13.5
17
41
91
77
DT-120
14.5
28
3.7
15.1
19
44
96
100
DT-150
14.5
30
4
16.5
21
46
100
126
DT-185
17
33
4.2
18.5
24
50
110
173
DT-240
17
35
4.5
20.7
26
55
120
212
DT-300
21
42
5.5
23.2
29
62
138
321
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
163
576
DT-500
21
55
8
29.5
38
73
175
890
DT-630
21
60
10
34.5
45
80
205
1350


八、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
16
2.5
5.2
10
30
64
DTL-16
8.5
16
3
6.2
11
33
70
DTL-25
8.5
18
3.2
7.2
12
36
75
DTL-35
10.5
20.5
3.5
8.5
14
42
85
DTL-50
10.5
23
4
9.7
16
43
90
DTL-70
12.5
26
4.5
11.5
18
50
102
DTL-95
12.5
28
5
13.5
21
53
112
DTL-120
14.5
30
5.2
15.1
23
55
120
DTL-150
14.5
34
5.8
16.5
25
57
126
DTL-185
17
37
6.5
18.5
27
60
133
DTL-240
17
40
7
20.7
30
62
140
DTL-300
21
46
8.5
23.2
34
66
160
DTL-400
21
50
8.7
26.2
38
72
168
DTL-500
21
55
9
29.5
42
75
185
DTL-630
21
60
10.5
34.5
50
82
215
B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
14.5
2
6.5
10
28
64
DTL-16
8.5
14.5
2
6.5
10
28
64
DTL-25
8.5
16
2.2
7.3
11
28
68
DTL-35
10.5
18
2.3
8.5
12
31
74
DTL-50
10.5
20.5
2.6
9.5
14
38
82
DTL-70
12.5
23
3
11.5
16
41
92
DTL-95
12.5
26
3.2
13.8
18
43
98
DTL-120
14.5
28
3.6
15.4
20
46
104
DTL-150
14.5
30
4
16.8
22
47
113
DTL-185
17
33
4
18.8
24
52
120
DTL-240
17
35
4.7
20.5
28
57
130
DTL-300
21
42
5.5
23.5
32
61
148


九、电力变压器高、低压熔丝配置查询表


变压器容量
( kva)
高压侧电流
(A)
高压侧熔丝型号
(A)
低压侧电流
(A)
低压侧熔丝型号
(A)
1
5
0.29
3
7.22
10
2
10
0.58
3
14.43
20
3
20
1.15
3
28.87
30
4
30
1.73
5
43.30
50
5
50
2.89
10
72.17
75
6
80
4.62
10
115.47
150
7
100
5.77
15
144.34
150
8
125
7.22
15
180.43
200
9
160
9.24
20
230.95
250
10
200
11.55
20
288.68
300
11
250
14.43
25
360.85
400
12
315
18.19
30
454.68
500
13
400
23.09
40
577.37
600
14
500
28.87
50
721.71
750
高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。


十、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
序号
铜芯线规格
安全载流(A)
能承载负荷(kW)
1
1mm2
17
3.74
2
1.5 mm2
21
4.62
3
2.5 mm2
28
6.16
4
4 mm2
35
7.7
5
6 mm2
48
10.56
6
10 mm2
65
14.3
7
16 mm2
91
20.02
8
25 mm2
120
26.4


十一、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
序号
变压器容量
应配置的无功补偿装置容量
低压无功补偿选配
1
100 kVA
30
30
2
125 kVA
37.5
30
3
160 kVA
48
60
4
200 kVA
60
60
5
250 kVA
75
60
6
215 kVA
64.5
60
7
400 kVA
120
120
8
500 kVA
150
150
9
630 kVA
189
200
10
800 kVA
240
250
11
1000 kVA
300
300
12
1250 kVA
375
400
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600


额定电压(V)
额定电流(A)
额定容量(kvar)
电容器配置
400
43.3
30
3路10kva r
400
86.6
60
4路15kvar
400
129.9
90
5路18kvar
400
173.2
120
5路24kvar
400
38.5
30
3路10kvar
400
77
60
4路15kvar
400
115.5
90
5路18kvar
400
154
120
5路24kvar


十二、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数
型号
平方
mm
kg/km
A
规格
电缆外径
理论重量
载流量
1芯
JKLYJ
10
6.5
43.61
68
16
8
63.63
93
25
9.4
92.34
125
35
11
127.38
150
50
12.3
175.46
185
70
14.1
238.18
235
95
16.5
322.69
295
120
18.1
393.82
345
150
20.2
490.33
395
185
22.5
611.73
460
240
25.6
772.48
550
1芯
JKLGYJ
10月2日
11
119.25
68
3月16日
11.9
150.01
93
4月25日
13.3
200.48
125
Jun-35
14.4
248.96
150
Aug-50
15.8
315.82
185
Oct-70
17.5
410.93
235
95/15
19.5
531.45
295
120/20
21.2
649.29
345
150/25
22.4
722.98
395
185/30
24.5
896.67
460
240/40
27.1
1133.48
550


十三、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数
型号
平方
mm
kg/km
A
规格
电缆外径
理论重量
载流量
1芯
JKLYJ
10
11.6
122.89
77
16
12.6
147.94
100
25
13.8
187.13
135
35
14.8
225.01
160
50
16.1
283.62
195
70
17.8
180.89
245
95
19.6
208.85
300
120
21
227.76
350
150
22.6
249.24
400
185
24.2
270.72
460
240
26.4
299.88
550
300



1芯
JKLGYJ
4月25日
14.3
224.75
135
Jun-35
15.4
275.4
160
Aug-50
16.8
345.04
195
Oct-70
18.5
443.52
245
95/15
20.7
575.53
300
120/20
22.4
697.41
350
150/25
23.6
773.95
400
185/30
25.7
952.62
460
240/40
28.3
1195.6
550