开启辅助访问 切换到窄版

打印 上一主题 下一主题

90Kw的三相电机要配置多少安的漏电开关

[复制链接]
楼主
跳转到指定楼层


电工之家:www.dgzj.com  QQ群:2179090
关注电工之家官方微信公众号“电工之家”,收获更多经验知识。
90Kw的三相电机要配置多少安的开关:


我们知道开关的选型是根据计算电流来选择选择的,一般开关的额定电流是按照计算电流的1.2倍到1.5倍之间来选取,那么我们就需要知道计算电流是多少;
根据三相电的功率的计算公式P=√3UIcosφ,我们可以计算出来计算电流I=P/√3Ucosφ,其中我们已知的条件是功率为90Kw,电压U是380V的三相电,cosφ是功率因数,电机的功率因数一般按照0.8来选择,那么计算电流I=P/√3Ucosφ=90000W/(1.732×380×0.8)=171A;
另外根据常用的经验数据我们还可以知道,三相电路中每1Kw的功率需要的电流是2A,那么也就是说90Kw的电机所需要的电流就是90Kw×2=180A,这个电流比计算出来的电流稍大一些,为了保险起见我们选择这个大的电流;
所以,90Kw的三相电机要配置的开关的额定电流就是180A×1.2=216A,我们再看开关的型号与216A最为接近的就是250A,因此最后我们选择250A的开关。

90Kw的三相电机要配置哪种类型的开关:


关于三相电机的开关类型的选择,其实选择空气断路器还是漏电断路器都是可以的,现在大多数朋友还是习惯性选用空气断路器,这是由于电机的运行过程中以及电机的运行环境造成的;
建议大家最好要选用漏电断路器,例如这个90Kw的电机,我们最好可以选择的是NSX 400N 3P 250A的断路器。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表