家庭配电选用总断路器(漏电断路器)在电源容量允许的前提下;应该按家庭估算的总用电负载并留有适当的余量来选用(按每A220W计算)。
总断路器(漏电断路器)下一级的各个负载回路也是按各个回路的负载容量并留有适当的余量来选择匹配各个回路负载容量安全载流量的导线,之后就是按照各个负载回路的导线来匹配相应脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线才能保障安全。
目前居民住宅用电量别墅按照20kW,大户型按10kW,小户型按照8kW或6kW考虑(当然实际用电量可能大于这个值)。
假如10kW按三相供电考虑,I=P/√3UCOSθ,计算电流大概在19A左右,此时总开关可以选择32或40A的。
假如8kW按单相供电考虑,I=P/UCOSθ,计算电流大概在45A左右,此时总开关可以选择63A的。
其他用电负荷不在举例,大家可以自己根据家庭用电情况计算。