首先得说明一下,空调最好选择漏电保护器而不是空气开关;1.5匹空调选择漏电保护器,我们先要计算出来电流,然后根据电流来选择电线,最后才是配置漏电保护器,我们下面的分析都是以家里的空调为例。
我们首先来计算一下单台1.5四空调的电流以及如何选择漏电保护器:
我们以1.5匹美的空调为例,来介绍一下如何计算单台空调的电流;我们需要计算的是最大电流,也就是制热时的电流,我们看标准工况下的额定功率为980W+800W=1780W;
那么我们就可以来计算该工况下的额定电流,公式是I=P/UCOSφ,其中功率P是1780W,电压U是220V,功率因数COSφ取值0.9那么I=P/U=1780W/220V×0.9=9A;
然后我们再查电线穿管暗埋时的安全载流量,由载流量表我们可以查出,1.5平方国标铜线最不利情况下安全载流量为13A,其实可以满足要求;但是我们要考虑电线质量以及敷设距离影响,所以单台1.5匹空调我们应该选择2.5平方的国标铜线;
由于2.5平方国标铜线的载流量为19A到26A之间,所以我们应该选择16A的漏电保护器。http://www.dgzj.com/ydcs/
我们再来计算一下三台1.5四空调的电流以及如何选择漏电保护器:
通过上面的计算,我们已经知道单台1.5匹空调超准工况下的额定电流是9A,那么三台1.5匹空调同时运行时标准工况下的额定电流就是I=3×9A=27A;
我们同样查一下电线载流量表,我们可以发现4平方国标铜线的安全载流量最小值是25A,6平方国标铜线的安全载流量最小值是32A,所以我们应该选择6平方国标铜线;
由于6平方国标铜线的载流量为32A到47A之间,所以我们应该选择40A的漏电保护器。
给大家分享一下如何来配置:
第一种方案也是建议大家使用的方案,三台空调三个回路,电线都选用2.5平方国标铜线,开关选择16A的漏电保护器,然后家中总闸建议选择63A的空气开关;
第一种方案也有人在使用,但是不建议这种做法,三台空调一个回路,电线选用6平方国标铜线,开关选择40A的漏电保护器,然后家中总闸建议选择63A的空气开关。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
收藏
0
相关帖子
•
大多数程序员接触过的技术_负载均衡,但大多数都不知其核心原理
•
产业缺货背景下,STM32峰会都说了什么?
•
Xmanager使用教程:如何在Linux系统上安装Xterm应用
•
开源项目EasyDarwin编译:Linux系统下编译运行最新EasyDarwin的步骤介绍
•
硬核观察|Python之父对Rust、Go、Julia和TypeScript的看法
•
干货|手把手带你搞定4大容器网络问题
•
Linux系统挖矿更快!更猛!Linux系统安装与挖矿详细教程,很简单
•
超详细的PyCharm教程,必须收藏!
•
对话胡伟武:和国产CPU一起突围的20年
•
阿里云虚拟主机支持php么
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
表情
@朋友
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
招聘&找工作
快速回复
返回顶部
返回列表