开启辅助访问 切换到窄版

打印 上一主题 下一主题

90kw的三相电机要配置多少安的漏电开关?依据是什么?

[复制链接]
楼主
跳转到指定楼层
导语:90kw的三相电机要配置多少安的漏电开关?依据是什么?
90 kW三相电动机要配备多个安培漏电开关?在这个问题上,我们实际上提出了两个问题。第一个是三相电动机在90 kW内配置多少个放大器,第二个是在90 kW三相电动机中配置什么样的开关;小编从这两个方面分析90 kW三相电动机,以配置多少个漏电开关问题。
首先,在小编分析了90 kW三相电机配置多少个A开关:
我们知道开关的选择是基于电流的计算来选择的,一般开关额定电流是计算电流的1.2到1.5倍来选择,那么我们就需要知道计算出的电流是多少;
根据三相电功率P=3 UIcosφ的计算公式,可以计算出电流I=P/3 Ucosφ,已知的条件是功率为90 Ku,电压U为380 V三相电,cosφ为功率因数。电机的功率因数一般是根据0来选择的。电流I=P/φ=90万W/(1.732×380×0)。8)=171 A。
此外,根据常用的经验数据,我们还可以知道,在三相电路中每1kW功率的电流为2A。也就是说,90 kW电机所需电流为90 kW×2C180 A,该电流略大于计算电流。为了安全起见,我们选择这个大电流;
因此,90 kW三相电动机开关的额定电流为180 A×1.2/216 A,开关模型为250 A,与216 A最接近,最后选用250 A开关。
其次,小编来分析,对90 kW的三相电机进行配置什么样的开关:
至于三相电动机开关类型的选择,实际上可以选择空气断路器或漏电断路器。现在,我们的大多数朋友仍然习惯于选择空气断路器。这是由电机的运行过程和电机的运行环境引起的;
建议选用漏电断路器。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表