三相25千瓦要用多大的线?怎么算

[复制链接]
作者:冰晶爆_轰 
版块:
硬件开发 硬件综合 发布时间:2018-7-2 10:32:22
12450
楼主
跳转到指定楼层
| 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


电工之家:www.dgzj.com
关注电工之家官方微信公众号“电工之家”,收获更多经验知识。
  首先要计算25KW负荷的线电流。
  三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
  式中:
  P为电路功率 ,U为线电压,三相是380V ,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8, 25KW负载的线电流:
  I=P/1.732Ucosφ=25000/1.732*380*0.8=25000/526.53=47.5A
  导线选择:
  负载中大多是电机机,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。取中间值1.5,那么电流就是71.25A。如果60KW负载中数量多,根据“假设要同时开机使用”取使用系数为1.0,电流就为71.25A。就可以按这个电流值选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。

  根据某电线厂家的电线允许载流量表,应选用10平方的铜芯电线。如果是单相电源,电流大约是130安,建议用25平方的铜芯电线。
未完,请点击左下角“阅读原文”继续阅读