开启辅助访问 切换到窄版

打印 上一主题 下一主题

S7-300和S7-400之间PROFIBUS-DP通讯

[复制链接]
作者:BT123shine 
版块:
程序员交流 招聘&找工作 发布时间:2018-8-5 22:47:58
10050
楼主
跳转到指定楼层
| 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROFIBUS-DP连接智能从站实例:主站S7-400连接从站S7-300
本例以S7-400 为主站,通过PROFIBUS 连接从站S7-300。一般,此种情况下先配置从站。
1、建立项目“S7-300 从站”项目,插入S7-300 站。再双击“硬件”,进入“HW Config”(硬件组态)环境。


2、在硬件组态环境中,依次放入导轨,电源模块和CPU 模块。


3、在放入CPU 模块时,会出现“属性-PROFIBUS接口”对话框,选择S7-300 从站的地址。点击“属性”可以修改传输的波特率。


4 、此时,组态的S7 - 300 系统还是DP 主站系统。


5、双击槽架中的DP 项目,出现“属性-DP”对话框,在“工作模式”标签中选择“DP 从站”。


6、组态为从站后的状态如下图所示。


7、点击第5 步图示中的“组态”标签。


8、点击“新建”按钮,组态S7-300 的数据接收和发送区。


9、从站组态完后如下图所示,可以看出,从站S7-300 的输入是IB0,输出是QB0。


以上从站已经组态完成,下面再组态主站。
10、在项目管理器中插入SIMATIC 400 站点。


11、同样完成S7-400 的硬件组态(先插入导轨,再插入电源模块,最后再插入CPU 模块,在插入CPU 模块时,会自动弹出“属性-PROFIBUS”对话框,此时可以不与理会,点击取消,以后再设)。组态完成后的界面如下图所示。


12、双击槽架中在DP 项目,出现“DP-属性”对话框。


13、点击“常规”标签中的“属性”按钮,在出现的“属性-PROFIBUSDP”对话框中设置S7-400 的站地址。


14、先在子网的下拉列表中选中一项,再单击“新建”(选中未连网时)或“属性”按钮,选择通讯的波特率和配置文件(DP)。


15、连续点击两次确定,重新回到第12 步的画面,点击标签“工作模式”,选择S7-400 为DP 主站。


16、组态好的主站如下图所示。


17、把已经组态好的从站S7-300 挂于主站S7-400 之上。


18、从站挂于主站时,会自动弹出“DP 从站属性”对话框,在“连接”标签中会显示已经组态好的从站信息,选中一个站点,再点击“连接”即可激活该连接。


19、激活连接后可以显示连接的信息,也可以重新断开连接。


20、点击“组态”标签,组态主站的发送和接收区。


21、选中第一行,先组态主站的发送区(对应从站的接收区),再点击“编辑”按钮。选定主站的地址类型(和从站相对应)和地址。


22、同样,组态S7-400 的接收区。组态完的图面如下:
和从站地址类型对应主站发送和接收区


可看,S7-400主站和从站S7-300 通信数据区的关系如下:
S7-400(主站)S7-300(从站)
QB0 ——————> IB0

IB0

本帖子中包含更多资源