一、电动机接线
一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为
Y
形接法时,
D6
、
D4
、
D5
相连接,
D1~D3
接电源;为△形接法时,
D6
与
D1
连接,
D4
与
D2
连接,
D5
与
D3
连接,然后
D1~D3
接电源。
可参见下图所示连接方法进行连接。
三相交流电动机
Y
形和△形接线方法
二、单相吹风机接线
单相吹风机四个引出端子接线方法
有的单相吹风机引出4个接线端子,接线方法如图
5
所示。采用并联接法应接入
110V
交流电源,采用串联接法应接入
220V
交流电源。
三、Y100LY系列电动机接线
目前,Y系列电动机被广泛应用。
Y
系列电动机具有体积小、外形美观、节电等优点。它的接线方式有两种:一种为△形,它的接线端子
W2
与
U1
相连,
U2
与
V1
相连,
V2
与
W1
相连,然后接电源;另一种为
Y
形,接线端子
W2
、
U2
、
V2
相连接,其余
3
个接线端子
U1
、
V1
、
W1
接电源。
接线见下图:
Y100LY系列电动机接线方法
四、低压变压器短路保护线路
目前,机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,由于灯具在使用中经常移动,极易发生短路故障,造成熔断器熔断甚至烧坏变压器。如果使用
36V
小型中间继电器或
36V
交流接触器做变压器的通断开关,可避免烧坏变压器。线路如下图所示。
低压变压器短路保护线路
工作原理:
闭合S后,按下按钮
SB1
,变压器得电输出
36V
低电压,使得继电器或交流接触器
KA
吸合。放松按钮
SB1
后,
KA
自锁触点使
KA
保持吸合,继续给变压器接通电源。如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时
KA
便失电释放,将变压器电源断开,保护变压器不被破坏。
五、双速电动机2Y/2Y接线方法
图中所示是
2Y/2Y
电动机双速定子线组的引出线接线方法。按
照两种接法可以得到两种转速。
双速电动机
2Y/2Y
接线方法
六、直流电磁铁快速退磁线路
直流电磁铁停电后,因有剩磁存在,有时会造成不良后果。因此,必须设法消除剩磁。图中,
YA
是直流电磁铁线圈,
KM
是控制
YA
启停的接触器。
KM
吸合时,
YA
通电励磁;
KM
复位时,
YA
断直流电,并进行快速退磁。
直流电磁铁快速退磁线路
快速退磁的工作原理:
直流电磁铁断电后,交流电源通过桥式整流器和YA向电容
C
充电,随着电容
C
两端电压的不断升高,充电电流越来越小,而通过
YA
的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁。电容
C
的容量要根据电磁铁的实际情况现场试验决定。
R
为放电电阻。
七、缺辅助触点的交流接触器应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而又急需使用时,采用图12中所示的接线方法,可满足应急使用要求。按下
SB1
,交流接触器
KM
吸合。放松按钮
SB1
后,
KM
的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此
KM
仍保持吸合。
缺辅助触点的交流接触器应急接线
图中SB2为停止按钮,在停止时,按动
SB2
的时间要长一点。否则,手松开按钮后,接触器又吸合,使电动机继续运行。这是因为电源电压虽被切断,但由于惯性的作用,电动机转子仍然转动,其定子绕组会产生感应电动势,一旦停止按钮很快复位,感应电动势直接加在接触器线圈上,使其再次吸合,电动机继续运转。接触器线圈电压为
380V
时,可按图
(a)
所示接线;接触器线圈电压为
220V
时,可按图
(b)
接线。
图
(a)
的接线还有
缺陷
,即在电动机停转时,其引出线及电动机带电,使维修不大安全。因此,这种线路只能在应急时采用,并在维修电动机时,应断开控制电动机的总电源开关
QS
,这一点应特别注意。
八、单相电容电动机线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,广泛应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机。为了便于维修安装,现介绍这种电动机常用的接线方法。
图(a)为可逆控制线路
操纵开关
S2
,可改变电动机的转向,该线路一般用于家用洗衣机上。
图(b)为带辅助绕组的接线线路
拨动开关
S
,可改变辅助绕组的抽头,即改变主绕组的实际承受电压,从而改变电动机的转速,此接线方法常用于电风扇上。
图(c)为带电抗器调速的电容电动机接线线路
由于电抗器绕组
(
其在线路中起到降压作用
)
的串入,调节电抗器绕组的串入量,即可改变转速。这种方法目前广泛应用在家用电风扇线路中。在启动电动机时一般先拨到“1”挡上,即为高挡,这时电抗器不接入线路,使电动机在全压下启动,然后再拨“2”挡或任何挡来调节电动机转速。
九、三相异步电动机改为单相运行线路
如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。
如图所示:图
(a)
为
Y
形接法电动机连接方法,图
(b)
为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容
CQ
在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
计算公式
工作电容CG容量的计算:
CG=1950I/Ucosφ(uF)
式中:
I为电动机额定电流;U为单相电源电压;cosφ为电动机的功率因数。当计算出工作电容后,启动电容选用工作电容的1~4倍。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
收藏
0
相关帖子
•
电工必学必会的几个电路接线方法
•
电工常用接线方法41例,电机、变压器、接触器都有
•
干货分享 | 老电工总结的经典12例接线方法
•
祥哥总结的12例接线方法,满满干货!
•
案例|COMAU机器人在焊接线中的应用
•
【招聘】室外线路施工人员
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
表情
@朋友
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
IT业界资讯
ARM
快速回复
返回顶部
返回列表