开启辅助访问 切换到窄版

打印 上一主题 下一主题

1.5匹空调用2.5平方毫米的电线够吗?用多大的电线合适

[复制链接]
楼主
跳转到指定楼层
| 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


电工之家:www.dgzj.com  QQ群:2179090
关注电工之家官方微信公众号“电工之家”,收获更多经验知识。
首先我们需要知道1.5匹空调的计算电流,然后我们需要知道2.5平方导线的安全载流量;最后比较二者的数值,如果2.5平方导线的安全载流量大于空调的计算电流,那么就说明2.5平方的导线可以负载1.5匹空调,否则就不可以。下面就按照这个思路来给大家分析一下这个问题。


第一步就是计算出来1.5匹空调的运行时的电流:


我们所说的匹指的是空调的运行时的功率,1匹735W,那么1.5匹的空调的功率应该约是735W×1.5=1102.5W,另外我们在计算电流时还要加上电辅热,1.5匹空调的电辅热基本上是1500W,那么总功率就是1102.5W+1000W=2102.5W;另外我们还知道1.5匹的空调的电压基本上都是220V,此外空调压缩机的功率因数cosφ我们可以取0.9,这些就是所有我们知道的参数;
根据功率的计算公式P=UIcosφ,可以求出来计算电流I=P/(Ucosφ),代入上面我们知道的所有参数,即电压U是220V,功率因数cosφ是0.9,功率P是2102.5W,那么计算电流I=P/(Ucosφ)=2102.5W/(220V×0.9)=10.6A,导线按照1.5倍来选择留有富裕量,那么电流就是15.9A;
此外我们也可以直接看空调上面的铭牌,空调的铭牌上面也都标有各种工作状态下的电流,如果我们家里有空调的话可以自己看一下,大家会发现空调铭牌上标注的电流跟我们利用计算公式计算出来的电流基本上都是一致的。


第二步来给大家分析2.5平方导线在不同敷设条件下的安全载流量:


由于题目中没有说导线的材质,所以我们要分为两种情况来处理,一是导线是铜芯导线,二是导线是铝芯导线,这二者的安全载流量基本上差了一个级别,所以我们必须分清楚才能保证结果的准确;
当使用的导线是2.5平方的铜芯导线的时候,我们同样可以查电线电缆的安全载流量表格就可以知道导线的载流量了,查电线电缆的安全载流量表可以知道2.5平方铜芯导线在不同的敷设条件下和不同的使用条件下的安全载流量范围是19A到26A之间;
当使用的导线是2.5平方的铝芯导线的时候,我们可以直接查电线电缆的安全载流量表格就可以知道导线的载流量了,查电线电缆的安全载流量表可以知道2.5平方铝芯导线在不同的敷设条件下和不同的使用条件下的安全载流量范围是14A到20A之间。

第三步来给大家分析一下1.5匹空调用2.5平方毫米的电线够不够用:


当使用的是2.5平方的铜芯导线时,根据上面我们知道2.5平方的铜芯导线的安全载流量范围是19A到26A之间;另外空调的运行时的最大电流是15.9A;此时导线的安全载流量是大于空调的计算电流的,所以是满足要求的;
当使用的是2.5平方的铝芯导线时,根据上面我们知道2.5平方的铝芯导线的安全载流量范围是14A到20A之间;另外空调的运行时的最大电流是15.9A;此时导线的安全载流量下限是低于空调的计算电流的,短时间使用可以,长时间使用是不安全的。
未完,请点击左下角“阅读原文”继续阅读

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表